配电房内的整体设计

配电房内的整体设计有灾后风机,还有一个设计到地面±0的一个排烟阀
1:灾后风机是手动启动还是连锁启动?
2:地面那个排烟阀是什么作用,是应该常开还是常闭?

请写下您的回答回答

共 1 回答

牛丫头消防课堂 25-07-09

你说的应该是事故风机,对吧?

如果配电室内设有气体灭火系统,干粉灭火系统等,在灭火设施启动前应该联动停止事故通风。

火灾后事故通风可以是手动控制。人员根据火灾扑救的情况决定是否适合启动事故风机。

那个防火阀(电动调节阀)是要参与联动的。如果配电室设有气体灭火系统,干粉灭火系统不但要停掉风机,还要联动关闭通风管道上的防火阀。防止事故通风系统将灭火剂排出,降低了灭火浓度。