消防问答 > 气体灭火 提问

悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统还是灭火器,有效期是多久?

悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统还是灭火器,有效期是多久?

请写下您的回答回答

共 3 回答

EHS专家-DL 25-07-02

一般认为悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统,七氟丙烷理论上有效期可达100年,但是钢瓶等压力容器的使用寿命根据材质和规定有所不同。一般来说,钢制无缝钢瓶的使用寿命为30年,而钢制焊接钢瓶的使用寿命可能为20年。钢瓶作为压力容器,需要定期进行检查和维护。根据规定,七氟丙烷等气体灭火系统的钢瓶通常每3年检查一次。有些厂家在产品铭牌上写了有效期等信息。

1 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-02

第一,悬挂式 七氟丙烷灭火装置 属于‌ 气体灭火系统 ‌。因为灭火器分类只有手提式、推车式,属于人工、手动灭火使用的。悬挂式七氟丙烷灭火装置,靠温控或温控+电控开启,属于自动灭火装置;

第二,关于其寿命,我搜了一下。说法不一,我认为比较靠谱的,有理有据的,供你参考。

悬挂式七氟丙烷的有效期是多久?

根据国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB25972-2010),悬挂式七氟丙烷灭火装置的设计使用寿命为10年。这一数值基于以下因素:

1. 钢瓶腐蚀风险:储压容器长期存放可能因环境湿度导致壁厚减少,10年为安全临界点。

2. 密封件老化:装置中的橡胶密封圈在5-8年后可能硬化失效,需定期更换。

3. 药剂稳定性:七氟丙烷(HFC227ea)化学性质稳定,但钢瓶压力需保持≥2.5MPa(25℃时),低于此值需检修。

> 专业参考:中国消防产品CCC认证要求明确标注有效期,且每3年需进行一次全面检测(包括压力测试和药剂纯度分析)。

1 0 [回复]举报

李勤 25-07-03

属于气体灭火系统,

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭