3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。
有哪条规定说 :机械加压送风系统时,(住宅、公共、工业建筑)消防电梯前室或合前室 也需设置固定窗和固定窗面积 ?
注意:我问的是 前室或合前室部位,不是楼梯间。
提 交
共 1 回答
周家斌 25-08-27
无要求,譬如机械送风的地下室前室、合用前室不就没有固定窗嘛。
0 赞 0 踩 [回复]举报