返回 查找 头条 题库 下·载 评论

汽车库、修车库| 消防安全疏散距离!

更多精彩→消防资源网 举报 21-05-31 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:修车库人员较少,现行规范未就修车库的疏散距离作出规定,本文主要讲述汽车库的安全疏散距离。

参考专题:

直线距离·行走距离-计算原则,障碍物影响!

 

一、汽车库疏散距离和民用建筑疏散距离的区别:

1、民用建筑的安全疏散距离,包括危险区域(房间内)的疏散距离和次危险区域(疏散走道)的疏散距离,两部分的疏散距离有分别规定,具体要求,参专题:

公共建筑| 消防安全疏散距离!

住宅建筑| 消防安全疏散距离!

2、大多数情况下,汽车库没有疏散走道,车库直通安全出口(室外区域或疏散楼梯等),汽车库的安全疏散仅控制疏散总距离,即车库内任一点至最近安全出口的直线距离,对于存在疏散走道的车库,疏散距离是次危险区域(疏散走道)和危险区域(汽车库或房间)的总距离。

二、汽车库安全疏散距离的计算:

《车火规》6.0.6明确了汽车库内任一点至最近安全出口的直线距离

1、单层汽车库,以及设置在建筑首层的汽车库,室内任一点至室外最近出口的疏散距离不应大于60m,即使设置自动喷水灭火系统也不得增加。

考虑汽车库空间大、人员少,对于能直接疏散到室外的首层汽车库和单层汽车库,按照自由疏散的速度1m/s计算,一般在1min左右都能到达安全出口,最大疏散距离确定为60m。

需要说明的是,本规定通常仅针对能直接疏散到室外的首层汽车库和单层汽车库,其他情形的汽车库,应参照其他楼层汽车库确定。

2、设置在其他楼层的汽车库,室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45m,当设置自动灭火系统时,其距离不应大于60m。

装有自动喷水灭火系统的汽车库安全性较高,最大疏散距离可适当放大,定为60m。

3、汽车库的安全疏散距离,需考虑墙体遮挡的影响,可不考虑车辆等的影响

4、示例:

图示1的汽车库,A点至最近安全出口的距离为a,B点至最近安全出口的距离为b1+b2,a、(b1+b2)均不应大于45m,当设置自动喷水灭火系统时,不应大于60m。

图片

(图示1)

三、斜楼板式汽车库的汽车坡道应纳入疏散距离计算,其他汽车库内的汽车坡道,当坡道的出口和入口均采用防火卷帘(或水幕、甲级防火门等)与停车区隔开,或汽车库、汽车坡道上均设置自动灭火系统时,可不纳入疏散距离计算。

具体要求,参专题:汽车坡道| 安全疏散距离·防火分隔措施处置!

四、考虑修车库场所人员较少,现行规范未就修车库的疏散距离作出规定。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

关闭

关闭