如电梯井、排烟井等是否可不计算防火分区面积,KTV是否可做在商场内,该商场面积为3500平方,KTV做进去后是否要调整防火分区面积
提 交
共 1 回答
牛丫头消防课堂 25-05-15
管道井计入防火分区面积,依据《建筑设计防火规范》第5.3.1条文说明
如果设置KTV,需要把KTV区域与商业部分分隔开,依据《建筑防火通用规范》,2.0小时防火隔墙和乙级防火门分隔