中小学的校外托管机构安全疏散

中小学生的校外托管机构的安全出口是否满足建规5.5.8条要求,可以设置一个安全出口?

请写下您的回答回答

共 3 回答

重庆消防 25-05-12

有专门的管理固定,需要至少2个安全出口

0 0 [回复]举报

LHH2737 25-05-13

中小学托管属于儿童活动场所,不能参考这条规范

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-05-15

依据《建筑防火通用规范》,12岁以下的属于儿童活动场所,你说的条款,很明确,儿童活动场所除外。

2 除医疗建筑,老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外

0 0 [回复]举报