湿式报警阀前安装减压阀,那么减压阀前还用安装旁通吗

有这个要求吗。感谢

请写下您的回答回答

共 3 回答

牛丫头消防课堂 25-05-05

依据《自动喷水灭火系统设计规范》第9.3.5 条,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。减压阀前后应设控制阀和压力表。

已经设置备用减压阀,并且前后设置阀门,只要关闭前后阀门,就可以检修、更换减压阀组件,此时备用减压阀工作,不影响管网的压力。


0 0 [回复]举报

周家斌 25-05-06

有备用减压阀组了,做到了安全备份和冗余,可以正常维修(护)其中的阀组,无必要再做旁通管路。

0 0 [回复]举报

李勤 25-05-07

0 0 [回复]举报