消防问答 > 自喷灭火系统 提问

超市应按实际使用面积还是所在建筑面积

超市使用面积600平方米,为所在建筑首层,所在建筑为三层,首层占地约1500,其中首层为商铺,二三层为出租屋,是否需要设自动喷淋,超市与周边商铺实体墙分隔。

请写下您的回答回答

共 2 回答

重庆消防 25-03-25

需要。规范有明文规定。

0 0 [回复]举报

安洪全 25-03-25

先判断建筑需不需要设置,目前根据您的描述,符合5、7条,需要设。


建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:    

1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室;    

2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;    

3 建筑高度大于100m的住宅建筑;    

4 特等和甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆,座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等;    

5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;   

6 中型和大型幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层病房楼、门诊楼和手术部;    

7 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;    

8 总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店;    

9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;    

10 位于地下或半地下且座位数大于800个的电影院、剧场或礼堂的观众厅;    

11 建筑面积大于1000㎡且平时使用的人民防空工程。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭