消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

单独的消火栓泵房需要做应急照明吗

单独的消火栓泵房需要做应急照明吗

请写下您的回答回答

共 4 回答

重庆消防 25-03-21

需要,同时也需要备用照明。

0 0 [回复]举报

QQ君   回复: 重庆消防25-04-01

单独的消火栓水泵房的需要应急照明,那应急照明配电箱可以放在水泵房吗?

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-03-21

独立的消火栓泵房需设置应急照明。根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.11条,‌消防水泵房属于火灾时仍需正常工作的消防设备房,必须设置备用照明‌,且作业面最低照度不应低于正常照明‌。

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-03-21

发生火灾时仍需工作、值守的消防水泵房应同时设置疏散照明和疏散指示标志

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭