返回 查找 头条 题库 下·载 评论

彩钢板、金属夹芯板材、彩钢板房-建筑防火要求及应用!

更多精彩→消防资源网 举报 21-01-22 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:彩钢夹芯板属于金属夹芯板材,本文讲解其建筑防火要求及应用原则,阐述火灾风险及重大误区。

1、彩钢夹芯板的火灾风险及重大误区;

2、彩钢板、金属夹芯板材的概念;

3、彩钢板、金属夹芯板材的应用;

4、彩钢板房(活动房)的应用及误区。

第一章 彩钢夹芯板的火灾风险及重大误区

很多人误认为,被铁皮包裹的彩钢夹芯板不会发生火灾。

事实上,以聚苯乙烯、聚氨脂等可燃材料为夹芯层的金属夹芯板材,火灾时,铁皮很快软化,芯层迅速燃烧,火灾蔓延快且难以扑救,产生大量有毒烟气,极具危险。

以下火灾实例中,二层建筑的彩钢板住房,仅仅5分钟就完全烧毁垮塌!

 

第二章 彩钢板、金属夹芯板材的概念

一、彩钢板,是在冷轧钢板和镀锌钢板上附着彩色涂层的钢板,彩钢板可以应用在一些无耐火极限要求的非承重构件场所,比如部分拱形屋面板等。

二、彩钢夹芯板的上下两层以彩钢板为面板,中间采用保温隔热材料(聚苯乙烯、聚氨脂、岩棉等)做芯材,具有重量轻、保温隔热等优点,在工程领域得以广泛应用,比如:三、四级耐火等级建筑的非承重外墙、房间隔墙,以及彩钢板房(彩钢板活动房)等。

三、彩钢夹芯板属于《建筑设计防火规范》中的金属夹芯板材,本文统称为金属夹芯板材。

第三章 彩钢板、金属夹芯板材的应用

一、非上人屋面的屋面板(比如拱形屋面板),可以采用单面彩钢板。

二、采用可燃材料(聚苯乙烯、聚氨酯等)作为芯材的金属夹芯板材,火灾时易蔓延且难以扑救,产生大量有毒烟气,应以严格控制。

三、采用不燃材料(A级)作为芯材的金属夹芯板材,可以应用在建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板等部位,但应满足《建规》规定的对应耐火极限要求(3.2.15.1.2)。具体说明如下:

1、建筑中的防火墙、承重墙、楼梯间的墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙以及楼板等构件,不能采用金属夹芯板材。

这些部位要求具有较高的燃烧性能和耐火极限,不燃金属夹芯板材的耐火极限受其夹芯材料的容重、填塞的密实度、金属板的厚度及其构造等影响,不同生产商的金属夹芯板材的耐火极限差异较大且通常均较低,难以满足相应建筑构件的耐火性能、结构承载力及其自身稳定性能的要求,因此不能采用金属夹芯板材。

2、耐火等级为一、二级的建筑,其非承重外墙、房间隔墙等,不宜采用金属夹芯板材。

依《建规》要求(3.2.15.1.2),这些部位的耐火极限要求较高,分别为不低于0.75h和0.50h,参照上述原因,也不宜采用金属夹芯板材。确需采用时,夹芯材料应为不燃材料(A级),且应确保符合对应构件的耐火极限要求。

3、耐火等级为三、四级的建筑,其非承重外墙、房间隔墙等,可以采用金属夹芯板材,但应符合《建规》对相应构件的耐火极限要求。

4、非上人屋面的屋面板,可以采用金属夹芯板材。

5、对于上人屋面的屋面板,由于夹芯板材受其自身构造和承载力的限制,无法达到《建规》相应耐火极限要求,此类屋面不能采用金属夹芯板材。

第四章 彩钢板房(活动房)的应用及误区

一、彩钢板房(彩钢板活动房),是一种以轻钢为骨架,以彩钢夹芯板(或单层彩钢板)为围护结构的组合板房,可方便快捷地进行组装和拆卸,应用广泛。

如前所述,采用可燃夹芯材料的彩钢板房存在巨大的火灾风险,必须采用不燃夹芯材料(A级)的彩钢板房。

二、彩钢板房的主要违规现状:

1、采用可燃夹芯材料(聚苯乙烯、聚氨酯等)的彩钢夹芯板;

2、临时搭建彩钢板房,影响消防通道,不满足与既有建筑的防火间距;

3、在既有建筑中临时搭建彩钢板房,等等。

三、彩钢板房适应于耐火等级为三、四级的部分简易建筑,应满足现行《建筑设计防火规范》的相关要求,建设前需完善许可手续。

四、应用于建设工程施工现场的临时用房和设施中的彩钢板房和彩钢板,应满足《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)要求。


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

Joker 21-05-25

一二级建筑不宜采用夹心板,这个说法有点不够全面。比如甲类厂房都是不低于二级。采用轻质的夹心板外墙或屋顶泄爆,又和这个一二级建筑不宜采用夹心板说法违背。还有大型发电厂主厂房也都是二级,介于跨度打采用夹心板,这些外墙均都违反建规3.2条。该如何

1 0 [回复]举报

关闭

关闭