丙一类仓库应设置哪种灭火系统

请问丙一类的仓库应该设置水喷淋灭火系统的吗?如茶油、植物油等,还是应该设置气体或泡沫灭火系统?

请写下您的回答回答

共 1 回答

EHS专家-DL 25-03-17

根据《建筑设计防火规范》(GB50016)第8.3.1条,以下丙类仓库‌必须设置自动喷淋系统‌:

1、单层或多层丙类仓库中,占地面积>1500m²或总建筑面积>3000m²的仓库‌;

2、高层丙类仓库(无论面积大小)‌;

3、建筑面积>500m²的地下或半地下丙类仓库‌。


茶油、植物油为非水溶性液体,水喷淋系统可直接使用‌,同时若仓库未达到强制安装喷淋的条件,且储存量较小,可采用泡沫灭火系统,甚至考虑采用‌泡沫-水喷淋联用系统‌增强灭火效果‌。