消控室都是报警主机,喷头有漏水损失较大,是否有规范支持消控室不设计喷淋?
提 交
共 6 回答
报告队长 25-03-12
浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)5.4.5条消防控制室可不设自动喷水灭火系统,但应按《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 的要求配置灭火器。
1 赞 0 踩 [回复]举报
重庆消防 25-03-12
规范不明确。
0 赞 0 踩 [回复]举报
wetom 25-03-13
一般消控室都不要求设喷淋等自动灭火措施,但要过FM等保险认证就消控室,甚至电井都得设置喷淋,可以通过设置电磁阀形成局部简单预作用系统来降低漏水的风险。
EHS专家-DL 25-03-17
GB55037-2022《建筑防火通用规范》第8.3.1条明确,消防水泵房等特定设备间可不设火灾自动报警系统探测器。规范中虽未直接提及消控室,但参照同类功能房间的豁免原则,消控室可依据以下条件免除喷淋系统: 室内无可燃物堆积(仅设备与必要文件);已设置独立防火分隔及应急灭火手段(如手提式灭火器)。
0 赞 1 踩 [回复]举报
大谧 回复: EHS专家-DL25-03-18
兄弟你这个规范不对呀,而且问的是喷淋,你说火灾报警也不对呀。
EHS专家-DL 回复: 大谧25-03-18
您说的对。参考部分地方做法,消控室可不设自动灭火系统。