请教各位老师: 车间防火门由于经常进出,且车间内外压差大导致门锁和门把手经常损坏。以下三种方法是否可行:
1.门锁是否可以取消,然后门把手改成不可以上下拨动的。 2.如果不取消门锁,是否可以调成舌头锁进去的状态?否则经常门会因为舌头顶住没关起来。
3.把门锁换成推杆式,外侧通过刷脸门禁进入,断电后门锁自动打开。
若不行,是否有其他更好解决的方法
注:车间防火门的开启方式正常,不影响防火效果
提 交
共 4 回答
小唐12321 25-02-28
取消锁舌,别的只要防火防烟就可以
0 赞 0 踩 [回复]举报
sky 回复: 小唐1232125-03-07
感谢回答!有个疑惑,《防火门》(GB 12955-2008)规范要求防火门配件包含了防火锁一项,且在门扇的有锁芯机构处,防火锁均应有执手或推杠机构。取消的话会不会违反这一规定?外部政府检查会不会以防火门的完整性对公司进行处罚或整改?
北极的狐2000 25-03-04
能不能改成常开的
sky 回复: 北极的狐200025-03-07
感谢回答!因为这类情况的门比较多,要大改。还要保证常开防火门在火灾发生后能自动关上,得安装一套控制系统,所以不好改常开。