各位专家好!
目前市场上的泡沫发生器的密封玻璃在0.10MPa~0.30MPa水压下便破碎了。
有没有满足较高压力的储罐的泡沫发生器,比如操作压力为高压60kPa(0.06MPa)的储罐。
依据泡沫灭火设备 GB20031-2024
5.2.2.4 密封元件 5.2.2.4.1 密封性能 按6.19的规定进行密封元件性能试验,密封元件在正压0.03MPa、负压0.01MPa气压下,不应有漏气现象。 5.2.2.4.2 破碎压力 按6.19的规定进行密封元件性能试验,密封元件在0.10MPa~0.30MPa水压下应能破碎。试验后按6.16的规定进行流量系数测定试验,流量系数应符合5.2.1.4的规定。