通风管道宽度大于1.2米时,下设置喷头需居中布置吗?
提 交
共 3 回答
消防资源网 25-02-26
尽量居中
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 25-02-26
国家技术标准中没有提到喷头居中设置的内容,不过从规范正文示意图及图集来看,障碍物下方增设的喷头是在障碍物中间
wetom 25-02-27
增设的喷头是对上方喷头的补偿,所以一样要考虑喷头之间的间距,如果间距不超,居中不居中倒也无所谓。