10KV配电室想配置悬挂式的七氟丙烷灭火器,但是应该配置多少容量的,没找到相关规范,请各位专家老师指教。
提 交
共 2 回答
小唐12321 25-02-07
GB50370-2005,里面3.3有计算方法,很麻烦,跟海拔,体积等等有关系
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防资源网 25-02-07
气体灭火系统设计规范 GB50370-2005