消防问答 > 防烟排烟 提问

走道挡烟垂壁设置疑问

不大于3米的走道清晰高度不宜小于净高的1/2,疏散净高度又要求不小于2.1米,挡烟垂壁如何设置较为合理。

请写下您的回答回答

共 8 回答

LHH2737 24-12-27

净高小于或等于3m时,排烟窗可计算按净高1/2计算,挡烟垂壁按不小于2.1m高且不小于500mm设置,不用纠结

2 0 [回复]举报

  回复: LHH273724-12-27

假设层高2.5米,清晰高度不宜小于1.25米,挡烟垂壁就算设置500毫米,疏散高度只剩2米。吊顶后层高小于2.6米的走道有点不友好,最近遇到两例。

1 0 [回复]举报

LHH2737   回复: 24-12-27

这个目前还没有解决办法,只能在图面上写净高2.6m,挡烟垂壁按距地2.1m设置,验收时专家也不会去纠结这个,因为他也没有解决办法

1 0 [回复]举报

@2017年秋   回复: 24-12-30

在建筑防烟排烟规范中4.6.9条    最小清晰高度=1.6+0.1H(排烟空间的净高度)     然后+500的挡烟垂壁   就是最小的吊顶净高度

0 0 [回复]举报

SUNNY@ 24-12-27






3

0 0 [回复]举报

潘天坤 24-12-27

走道净高二分之一以上即为有效自然排烟,所以此内容可以与挡烟垂壁的设置无关

净高受限的走道如果需要划分防烟分区,确实比较麻烦,要满足不小于500毫米要求,又要满足疏散净高要求,这种情况可能考虑设置门洞或者开孔率大于25%的通透性吊顶会好一些

2 0 [回复]举报

小唐12321   回复: 潘天坤24-12-27

上次哪里看到疏散走道不能增设门

0 0 [回复]举报

潘天坤   回复: 小唐1232124-12-28

不上锁,不影响疏散的门一般没影响,或者设置梁或者门洞也是可以的

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭