信号蝶阀报故障,检查时关闭蝶阀能报火警。请问信号蝶阀大概率是什么故障?谢谢
提 交
共 2 回答
溜达呀 24-12-16
首先,信号蝶阀是一种机械结构本身不会报故障。问题出在线路或者输入模块,关闭蝶阀后可以报监管火警说明主机到输入模块的线路没问题。就测一下模块和模块到阀门之间线路问题
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-04-08
大概率是输入模块可能被错误配置为火警信号(常开触点)而非监管信号(常闭触点),导致关闭蝶阀时触发火警而非正常监管报警;模块的输入参数未按信号蝶阀的开关状态(如“开阀正常,关阀报警”)设置,引发逻辑冲突。
最新问题
关闭