消防问答 > 防烟排烟 提问

1㎡左右排烟口测试平均风速

请问一下,部分地库设置的大尺寸的排烟口,我碰上过1㎡左右的,那么计算平均风速是还是需要0.04㎡取一个测试点吗

请写下您的回答回答

共 4 回答

阿龙 24-11-13

 a)小截面风口(风口面积小于0.3㎡),可采用5个测点,见图1。
    b)当风口面积大于0.3㎡时,对于矩形风口,见图2,按风口断面的大小划分成若干个面积相等的矩形,测点布置在图2中每个小矩形的中心,小矩形每边的长度为200mm左右;

0 0 [回复]举报

王宇晗   回复: 阿龙24-12-13

谢谢您的回复,这个规范我了解过 但是就像我上方问题中说的1㎡左右的风口是否还应该按照这个要求测试就不是很明确了

0 0 [回复]举报

阿龙   回复: 王宇晗24-12-24

实际工作中其实也没必要太一板一眼了,按照规范意思就是要多测几个点然后计算平均值就行了。

0 0 [回复]举报

王宇晗   回复: 阿龙24-12-30

这不是讨论方法吗 我也不可能说没问出来活也不干了

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭