紧身封闭的带式输送机通廊是否必须要设置自动喷淋装置?

在工业建筑中用于物料传输结构的皮带机通廊,特别是在因环保超低排放要求而必须紧身封闭的情况下,其消防安全变得尤为重要。是否必须设置自动喷淋装置?尤其涉及焦炭、煤运输的皮带机。设置自动喷淋装置依据什么标准,哪一条?

白冰 | 2024-09-21 22:20
请写下您的回答回答

回答 | 1

陈泽平 2024-09-23 08:58 10 [回复]举报

火力发电厂与变电站设计防火标准 GB50229-2019

7.5.4 运煤系统建筑物设闭式自动喷水灭火系统时,宜采用快速响应喷头。