消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

门开向建筑内,开向 建筑外,如何划分?

防火通规:




建规:






三个疑问:

1. 屋顶电梯机房    门开向 建筑范围的 露天区 ,露天区 是否还算是  开向建筑内?  怎么理解这个是否属于开向建筑内??


2. 通规上图说,上述的设备房,(注意定语 独立建造的   )是否包含的消防电梯,普通电梯机房? 是否要甲级防火门?


3.按建规范说,其他设备房, 要用乙级防火门,那按建规执行的话,消防电梯,普通电梯机房门 ,条件是开向建筑内时,才 均要乙级防火门,对吧?









知耻也要问 | 2024-07-24 11:49
请写下您的回答回答

回答 | 2

懒得说 2024-07-24 14:28 00 [回复]举报

1、开敞露天区域为室外。  2、屋面电梯机房开向室外不需要甲级防火门  3、设备房开向室内可以用乙级防火门

磊中 2024-07-26 09:55 00 [回复]举报

主要看这个门的作用是否需要把火势和烟气挡在门的一边,例如屋面上的电梯机房开向露天区,首先机房着火的话也不需要把火势控制在机房内呀,即使火势到机房外也不会造成什么影响和损失,或者即使机房外面发生火灾,火势和烟气很难进入机房的,火势是往氧气充足,压强小,可燃物多的地方去,所以个人认为这些门的耐火极限都可以不做限制。但消防电梯为确保在火灾时能够继续使用,防止机房外的火势进入,即使开向露天去也建议乙级防火门。为发生火灾时尽量减少损失和挽救更多生命,咱们要把消防电梯机房门安装乙级防火门,不是为了应付检查和验收

关闭

关闭

手机APP下载