消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一个防烟分区面积 居然超1000平了,设计错???




多层厂房,丙类,设置自喷, 机械排烟的,净高6-7米之间 的一层 , 规范规范不是说最多可以1000平一个防烟分区吗,这设计是否是设计错误???



知耻也要问 | 2024-07-16 15:10
请写下您的回答回答

回答 | 1

潘天坤 2024-07-17 08:33 10 [回复]举报

空间净高大于6米场所最大防烟分区面积为2000平方米


关闭

关闭

手机APP下载