麻烦大神看下室内消防管道如此安装有何处不妥?

上图是两根6米的消防管道中间加了一根短管,可以如此做法吗?短管的最低要求长度是多少?


上图管卡做法是否正确?如若不正确应该如何做?

陈大洋 | 2024-07-04 13:17
请写下您的回答回答

回答 | 4

安洪全 2024-07-04 14:38 00 [回复]举报

您提的两个问题,没看出什么问题来,不过图二的竖管穿楼板,不做套管保护?而且大概率图二支架的焊接是在钢结构的防火保护完成后做的,破坏了防火保护。

陈大洋   回复: 安洪全2024-07-08 09:20

谢谢老师

0    0 [回复]举报

周家斌 2024-07-05 09:56 00 [回复]举报

图一,没有规定短管最低长度要求,但是使用卡箍配件有支架位置的要求,防止变形移位。

图二,支吊架的做法不符合要求,此处一点固定满足不了管道的两个方向的位移和牢固性。压力管道穿越结构墙板是要套管保护的。支架的卡环离卡箍配件也太近了。建议参考支吊架的标准图集做法。

陈大洋   回复: 周家斌2024-07-08 09:21

谢谢老师

0    0 [回复]举报