消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

A型,B型,系统图设计有错吗? 材料表、平面图标注与系统图不符???






材料表中,该 方框有叉的 说是B型 灯具,平面图中 该方框有叉的 标注是ALE1电箱,  系统上ALE1电箱系统上是220V转36V,  既然是36V了,不就是说是 输出电压是36V 的自带备用电池灯具(A型灯具) ???          又哪来的B型灯具 (220V )??? 求解。

 


知耻也要问 | 2024-06-14 15:01
请写下您的回答回答

回答 | 2

潘天坤 2024-06-14 16:14 10 [回复]举报

看起来像是图例、平面图和系统图存在冲突,可能是图例和平面图画错了

一般36V系统是配接A型灯具(8米以上的灯具除外)

黄-江西省景德镇市 2024-06-14 22:48 10 [回复]举报

参考《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018》3.2.1  第4款相关规定。 先核实下各部位空间净高是否有超过8米的,有的话就要就要用B型应急疏散灯具,没有的话就能确定设计有失误。还可以查一下应急照明各平面图,看每路应急灯具是否有接入220V配电回路的,以进一步核实设计问题。

关闭

关闭

手机APP下载