取水口到底应该如何理解?

个人理解是离水源近的是取水口,即A点,B点只是用水点,比如成品水箱有法兰接口,那该接口就是取水口,后续再连接的管道都为用水点。但有些没有A点,所以取水口到底该怎么理解,有点混乱了,求大佬解释!

镜月 | 2024-06-12 14:48
请写下您的回答回答

回答 | 3

黄-江西省景德镇市 2024-06-12 18:06 20 [回复]举报

《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》6.1.5  市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。


ps:取水口可以视作一个室外消火栓,取水口和室外消火栓都是供消防车取水吸水用的,只不过室外消火栓是有压力的,取水口基本无压力而已,原理一样。只不过根据不同场所消防水池所处位置的不同,取水口的位置需要满足规范要求,比如与消防车道的间距、与建筑物(消防泵房除外)的间距等,根据现场情况考虑设置在A点或B点。消防水池本来就是储存消防用水的,取和用这个字眼要看你以哪个为主观参照,对于水池来说是用,对于消防车来说就是取,并不会改变其性质和功能。

周家斌 2024-06-12 21:00 20 [回复]举报

南明离火 2024-06-13 08:57 10 [回复]举报

简而言之,没听过“用水点”的说法,露出地面的,可供消防车取水的 就是取水口,既可以是A, 也可以接驳延长的B