全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
地下消防电梯设置问题
本项目为高层建筑,地下四层,埋深大于10米。地下一层为餐厅、办公、设备用房等功能,建筑面积7850平米,划分8个防护分区(加喷淋,每个防火分区1000平米),标高-6.0米。地下2层~4层为车库,每层面积7850平米,每层划分2个防火分区(加喷淋,每个防火分区4000平米)。
问题:《建筑设计防火规范》2018年版中7.3.1规定埋深大于10米的地下要设消防电梯;7.3.2中规定每个防火分区设一台消防电梯,地下2层~4层每个防火分区均设了消防电梯,请问地下一层需要每个防火分区都设消防电梯吗?
安洪全 2024-06-05 14:00 0 赞
0 踩 [回复] 举报
如果设了消防电梯,就要层层停
建筑防火通用规范 GB55037-2022
2.2.6 除城市综合管廊、交通隧道和室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置消防电梯外,下列建筑均应设置消防电梯,且每个防火分区可供使用的消防电梯不应少于1部:
1 建筑高度大于33m的住宅建筑;
2 5层及以上且建筑面积大于3000m²(包括设置在其他建筑内第五层及以上楼层)的老年人照料设施;
3 一类高层公共建筑,建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;
4 建筑高度大于32m的丙类高层厂房;
5 建筑高度大于32m的封闭或半封闭汽车库;
6 除轨道交通工程外,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m²的地下或半地下建筑(室)。
条文说明
本条规定要求建筑中每个防火分区应至少具有1部消防电梯可供使用,并且为提高消防电梯在救援使用时的安全性,每个防火分区应尽量独立设置至少1部消防电梯;防火分区未独立设置消防电梯时,应采取确保安全使用共用的消防电梯的措施。
地下2层~地下4层每个防火分区已设的消防梯在地下一层也停靠,是层层停,我是想问地下2层~地下4层是2个防火分区,两部消防电梯就够了。但地下1层是4个防火分区,有两个分区没有消防电梯,这两个分区还用设消防电梯吗?