室外消火栓与室内消火栓可以共用一套给水系统吗?

XGF阿飞 | 2024-05-08 20:16
请写下您的回答回答

回答 | 4

南明离火 2024-05-09 11:14 00 [回复]举报

可以 叫设计给你出方案 出图纸

周家斌 2024-05-09 14:49 00 [回复]举报

可以,在市政给水能力不满足室外消火栓直接供水的情况下,是可以和室内消火栓共用系统的,但是消防水池容量要包括室外消防用水量,再增设个室外消防取水口。

同同不同 2024-05-09 21:34 00 [回复]举报

可以,消防泵流量扬程同时满足室内室外设计流量

一路同行 2024-05-16 08:33 00 [回复]举报

可以,要注意消防水池储水量,如果楼层较高,室外消火栓根据实际情况需要减压。