轻便消防水龙和消防软管卷盘-选型及应用,以及水源要求
石峥嵘:近年来,实际上已经混淆了轻便消防水龙和消防软管卷盘的概念,轻便消防水龙和消防软管卷盘应用场所基本一致,但前者更适合于独立安装,后者更适合配套安装在室内消火栓箱内;
在水源的选择上,文末应用的第1项水源应来自消防给水管网,第2、3项的水源可以是自来水或消防给水管网。
注:本文为“轻便消防水龙和消防软管卷盘-区别及概念”的延伸引读!
一、产品适应标准:
轻便消防水龙和消防软管卷盘是两个不同的产品,适应的产品标准不一样:
二、消防软管卷盘:
1、消防软管卷盘是由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。包括输送水灭火剂的水软管卷盘、输送干粉灭火剂的干粉软管卷盘和输送泡沫灭火剂的泡沫软管卷盘。
2、按使用场合,消防软管卷盘又可分为消防车用和非消防车用软管卷盘。规格如表所示。

3、本文所述,均为非消防车用的水软管卷盘。
三、轻便消防水龙:
1、轻便消防水龙,是在自来水或消防供水管路上使用的,由专用接口、水带及喷枪组成的一种小型轻便的喷水灭火器具。按供水管路不同,分为自来水管用轻便消防水龙和消防供水管用轻便消防水龙。基本参数如下:

2、自来水管用轻便消防水龙主要应用于家庭自来水管网(设计工作压力仅0.25MPa),消防供水管用轻便消防水龙可应用于自来水管网或消防给水管网。
四、产品选型及主要应用:
近年来,实际上已经混淆了轻便消防水龙和消防软管卷盘的概念。新版的消防规范规程中,轻便消防水龙和消防软管卷盘应用场所基本一致,可以互相替代,但前者更适合于独立安装,后者更适合配套安装在室内消火栓箱内。
除户内配置的轻便消防水龙以及《建规》8.2.2所述的没有设置室内消火栓系统的场所外,其他场所均应采用消防软管卷盘或消防供水管用轻便消防水龙,且宜从消防供水管网取水。对于设置有室内消火栓系统的建筑,宜采用消防软管卷盘,软管卷盘可配套设置在消火栓箱内。
参考视频: