主机是自动状态,手动打开排烟口,启动相应的排烟风机在哪条规范上

主机是自动状态,手动打开排烟口,启动相应的排烟风机在哪条规范上。实在是没找到 哪位老师知道帮忙发一下吧 谢谢各位

多云转晴 | 2023-06-01 17:33
请写下您的回答回答

回答 | 2

小马 2023-06-01 22:09 00 [回复]举报

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >4.5.2

2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

潘天坤 2024-07-08 17:57 00 [回复]举报

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第5.2.2条:

排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定: 4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动

消防设施通用规范 GB55036-2022第11.1.5条规定:当任一排烟阀或排烟口开启时,相应的排烟风机、补风机均应能联动启动

烟规GB51251没有要求主机设自动状态才能启动风机,一般看排烟阀如何接线,根据接线实现功能

消防设施通用规范的正文描述,有提到“联动”两个字,联动的话需要报警主机设置在自动状态,当然如果防火阀接控制线也可以满足要求