主机手动状态两个火警启动声光正确吗

主机是手动状态,测试区域内两个火警,其他防火分区的声光动作,是否正确,有无规范条文,感谢各位老师

多云转晴 | 2023-05-31 11:11
请写下您的回答回答

回答 | 4

牛疼 2023-05-31 11:31 00 [回复]举报

主机手动状态还能联动别的设备启动?什么牌子的主机啊,这么神奇。

安洪全 2023-05-31 13:25 10 [回复]举报

不正确

首先,手动状态下有声光报警不正常。其次,要报警也是所有的都报警,部分动作也不正常。


火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

4.8.1 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。

4.8.5 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。


我项目的主机手动状态,有火警信号,控制室内的主机报警,建筑内声光均不报警。



多云转晴   回复: 安洪全2023-05-31 14:05

正常情况都是自动了 联动才动作,甲方说没有明确规范说手动状态不能响声光。他那里原先是全楼响,后来改成部分响。


0    0 [回复]举报

安洪全   回复: 多云转晴2023-05-31 14:21

是的,规范是没说手动不能响,但手动的意义何在?


设置手动位,就是为了在不必要的情况下,不触发联动

0    0 [回复]举报