消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 新规解读 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

解读:自动喷水灭火系统-《消防设施通用规范》

发布时间:2022-09-14 08:53消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:本文为“《通用规范》第4章 自动喷水灭火系统”解读,申明:仅供参考!

《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。

依公告精神,《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017(本文简称《喷规》)和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。

原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则:

  • 与《通用规范》不冲突的条文,可能在新标准中以非强制性条文发布。与《通用规范》有冲突的条文,直接废止,或经调整后在新标准中以非强制性条文发布。
  • 也就是说,废止的原强制性条文,可能在新标准中作为非强制性条文发布。
为防误区,全文解读如下:
全文分两部分:条文解读;调整清单
 

《通用规范》第4章 自动喷水灭火系统

条 文 解 读
图片
  • 解读:新增条文,明确了自动喷水灭火系统基本设计原则。

图片

  • 关联条文《喷规》4.2.24.2.34.2.44.2.64.2.7(部分)。

  • 解读:原条文为非强制性条文,变更为强制性条文。

图片
  • 解读:

新增条文,明确设计目标,有利于处置特例情况,使项目功能、性能更加优化或达到更高水平。

《喷规》5.0.15.0.25.0.45.0.55.0.65.0.85.0.15(1、2、4)等变更为非强制性条文这些条文所涉及的设计参数,是经过实践检验的、保障达到强制性规范要求的成熟技术措施,一般情况下应当执行。

图片

自动喷水灭火系统用于灭火时,持续喷水时间不小于1.0h,这是必须满足的基本要求,《喷规》另有规定者,应以较高要求为准,比如,5.0.4条的部分仓库场所,持续喷水时间大于1h,应以较高要求为准。

第2款和第3款为新增条文,明确了防护冷却和防火分隔持续喷水时间,相对《喷规》5.0.14注25.0.15第4款,表达更为准确,并有效协调《建筑设计防火规范》《石油库设计规范》《石油天然气工程设计防火规范》等专业规范要求。

图片

  • 关联条文:《喷规》5.0.1(注)12.0.2(分)。

  • 新增条文:第1款、第2款、第4款、第5款。

  • 解读:

喷头间距应满足有效喷水和使可燃物或保护对象被全部覆盖的要求,应符合《喷规》第7.1节等相关规定。

喷头周围不应有遮挡或影响洒水效果的障碍物,当有障碍物时,应符合《喷规》第7.2节规定或增设补偿喷水强度的喷头。

图片

  • 关联条文:《喷规》6.5.16.5.2(部分)。

  • 解读:未端试水装置的具体实施要求,可参《喷规》6.5.2

图片
  • 关联条文:《喷规》6.2.710.1.4(部分)。

  • 解读:原条文为非强制性条文,变更为强制性条文。

 其 他

《通用规范》未涉及的其他强条,可暂按非强制性条文处置,主要包括:《自动喷水灭火系统设计规范》10.3.312.0.112.0.3条。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》3.2.75.2.15.2.25.2.36.1.18.0.1条。

《自动喷水灭火系统设计规范》

调 整 清 单

    为方便大家理解,现就《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017中需要调整的条文列示如下:

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

《自动喷水灭火系统施工及验收规范 》

调 整 清 单

    为方便大家理解,现就《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017需要调整的条文列示如下:
图片

图片

图片

图片

图片

图片

解读:石峥嵘

编制:黄辉 彭骞 吴金永 赖峰 邹湘丰
 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

解读:自动喷水灭火系统-《消防设施通用规范》
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读