消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 防烟排烟系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

想滴美!《通用规范》给防排烟土建风道开绿灯!

发布时间:2022-09-02 08:33消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:《消防设施通用标准》(简称《通用规范》)11.1.3对防排烟管道做了原则性规定,并非给土建风道开绿灯。

有观点认为,《通用规范》废止了《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.3.7条、4.4.7条,其条文内容“不应采用土建风道”也同步废止,因此,《通用规范》给土建风道开了绿灯。

本文认为,在技术标准修订前,《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.3.7条、4.4.7可按非强制性条文执行,非特殊情况下,防烟排烟管道不应采用土建风道。

解说如下:

一、强制性条文废止,并不代表后续规范修订也会同样废止。

依公告精神,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017原强制性条文废止,相关技术标准后续修订。

通常情况下,与《通用规范》不冲突的条文内容,可能在后续修订的技术标准中以非强制性条文的形式出现。强制性条文废止,并不代表后续规范修订废止。

二、土建风道难以满足《通用规范》要求。

《通用规范》第11.1.3条规定:机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。

历史经验证明,土建风道难以满足内表面光滑要求,容易漏风,整改难度大,很难满足《通用规范》要求,不宜采用。

实际上,通过近几年的强条普及,现在已基本不再采用土建风道。

三、总结:

综上,本文认为,在技术标准修订前,《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.3.7条、4.4.7条可按非强制性条文执行,非特殊情况下,防烟排烟管道不应采用土建风道。

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

想滴美!《通用规范》给防排烟土建风道开绿灯!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读