- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防水泵.风机-控制柜,设计验收22问!附:消防电梯、消防控制室!
石峥嵘:消防水泵、防排烟风机控制柜,通常包括启动柜和双电源切换柜,是消防水泵(风机)的核心设备,是其正常运行的基本保障!
这类控制柜涉及多项产品和设计标准,标准、图集等也存在诸多矛盾,厂家产品制式不一,功能各异,是设计、施工、检测验收的盲点和痛点!
本文适应消防水泵、防烟风机、排烟风机及补风风机,对于消防电梯、消防控制室设备及其他重要消防设备供电,可参本文执行。
参考专题:
全文27节,精选消防水泵(风机)控制柜在设计验收中的近30个问题,要点如下:
1 适应的产品标准和认证标准!
2 手自动状态下的启停按钮功能处置!
3 手动状态下是否应接受外部控制信号!
4 平时运行时控制装置的状态设置要求!
5 启动后能否自动停止!
6 怎样理解专用供电回路!
7 双电源回路的设置要求!
8 两路电源的供电要求!
9 消防水泵的启动时间!
10 控制装置及设置房间的防护等级!
11 各规范要求的矛盾及协调处置!
12 误区: 从启动停止按钮接线是否正确!
等等
消防水泵(风机)控制柜-检测验收实例分解
疑难解答·处置
一、消防水泵(风机)控制柜包括哪些装置?排烟系统补风风机是否属于这类控制柜?
本文所述的消防水泵(风机)控制柜,包括消防水泵、机械加压送风机、机械排烟风机、排烟系统补风风机等的启动柜和双电源自动切换装置(双电源切换柜)等,通常统称为消防电气控制装置。
为方便阅读,消防水泵(风机)控制柜简称“控制柜”。
二、控制柜有没有产品标准和认证标准?
消防水泵(风机)控制柜尚没有专项产品标准,目前适应的产品标准是《消防联动控制系统》(GB16806-2006),具体要求参本规范第4.4节“消防电气控制装置”。
消防水泵(风机)控制柜的产品认证属于自愿性认证,产品认证实施规则:《火灾报警产品 火灾探测报警产品》(CCCF-CPRZ-15:2019)。
有关产品认证,参专题:
关于消防产品认证的那些事:3C、FM、UL、VDS、LPCB、CE!
对于不同类型的控制柜,比如一用一备控制柜、二用一备控制柜、三用一备控制柜等,通常采用各自独立的检验报告(型式试验),在检验报告的产品特性描述中,会明确“一用一备切换功能”、“二用一备切换功能”或“三用一备切换功能”。
四、当控制柜的转换开关处于自动状态时,其启动、停止按钮是否有效?
启动、停止按钮属于手动控制装置,《消防联动控制系统》(GB16806-2006)第4.4.1.3条规定:“消防电气控制装置应能以手动方式控制受控设备进入预定的工作状态。在自动工作状态下或延时启动期间,手动插入控制应优先”。
依此,不管控制柜的转换开关处于自动状态或手动状态,其启动、停止按钮应始终有效。
五、当控制柜处于手动状态时,控制柜是否接受外部信号的控制?是否可以通过火灾报警联动、消防控制中心远程手动?
当控制柜切换按钮处于“手动”状态时,应切断外部信号,外部信号不再有效,这是控制柜最基本的安全保护措施。示例:
(1) 在进行消防水泵或风机的检修或保养等工作时,为确保人员和设备安全,可将控制柜置于“手动”状态,这时外部启动信号不再有效。
(2) 有些灭火系统一旦误动作,其经济损失或社会影响很大时,可采用手动状控制,将控制柜置于“手动”状态,但应确保24h有人工值班。
依此,当控制柜的“自动手动”切换开关处于“手动”状态时,控制柜不受外部信号控制,不能通过火灾报警联动、消防控制中心远程手动等方式控制消防泵和消防风机。因此,现行规范要求“控制柜在平时应处于自动控制状态”。
规范依据:《消防联动控制系统》GB 16806-2006第4.4.1.1条规定:“消防电气控制装置应具有手动和自动控制方式,并能接收来自消防联动控制器的联动控制信号,在自动工作状态下,执行预定的动作,控制受控设备进入预定的工作状态”,本条文仅要求“自动工作状态下”执行自动控制。
控制柜作为成套电气产品,遵行相关国家标准及认证要求,不应现场变更和改动。
控制柜配套有专用的启动、停止接线端口,消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至控制柜的启动、停止接线端口,不应从控制柜的启动、停止按钮接线。
不管控制柜处于自动或手动状态,其启动停止按钮始终有效,如将启动停止按钮直接连接至消防控制室手动控制盘上,则消防控制室手动控制盘上的启动也将始终有效,即使控制柜处于手动状态,也可远程启动消防设备,可能给带来安全风险,应予禁止!具体可参“第五条”理解。
七、《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.7条条文解释中,要求采用硬拉线直接启动消防水泵,是指什么样的连线方式?是否需要在消防控制室设置设置220V或380V的启泵装置?
本条文要求的“硬拉线直接启动消防水泵”,就是消防联动控制器的直接手动控制盘设置专用线路启动消防水泵,并无其他特殊要求,没必要也不宜在消防控制室设置设置220V或380V的启泵装置。
消防泵、防排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消防泵和防排烟风机的启动、停止。
参考专题:火灾自动报警系统-总线控制盘·多线控制盘
八、水泵(风机)启动后,火灾报警联动控制器复位导致水泵(风机)停止,这种情况是否符合要求?
水泵和风机的运行,不应受火灾报警控制器和消防联动控制器故障状态或复位状态的影响。
九、水泵及风机控制柜能否自动停止?比如,压力开关或流量开关连锁消防水泵启动后,当压力开关或流量开关复位时(启动条件消失),是否需要同步自动停止消防水泵?很多项目的水泵和风机在启动条件消失后,同步停止水泵或风机,这种做法对吗?
这种做法不对。
消防水泵一旦启动,就不能自动停止,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.2条规定:“消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定”。
对于消防风机,一旦启动,除规范要求的自动停止条件外(比如排烟防火阀连锁关闭排烟风机和补风机等),也不允许随便自动停止。
十、水泵、风机联动或连锁启动后,能否受消防控制中心远程手动停止?
水泵、风机联动或连锁启动后,应受消防控制中心远程控制,消防控制中心的手动控制盘应可以停止水泵(风机)运行。
十一、控制柜在正常运行时,可以设置于手动状态吗?
控制柜处于手动启动状态时,将无法接受外部控制信号,不能通过火灾报警联动、消防控制中心远程手动等方式控制消防泵和消防风机,因此,控制柜正常运行时应确保处于自动控制状态,特殊情况下需要设置于手动控制状态时,应保证有24h人工值班。
十二、如何理解“消防设备均应采用专用的供电回路?”
《建筑设计防火规范》GB 55037-2022第10.1.5条规定:“建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路,当其中的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电设备的用电需要”。
如果生产、生活用电与消防用电的配电线路采用同一回路,火灾时,可能因电气线路短路或切断生产、生活用电,导致消防用电设备不能运行。因此,消防用电设备应设置专用供电回路,从配电室至现场最末级配电箱的配电线路,均应与非消防用电设备的配电线路严格分开,不得混接,当建筑内的生产、生活用电被切断时,不影响消防用电。
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.1.6条规定:“除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置”,本条文所述的自动切换装置,即双电源自动切换装置(双电源切换柜),该装置需要采用双回路供电,参见【图示1】。
本条文未包括三级负荷供电的消防用电设备,这类设备不需要设置自动切换装置,可以采用单回路电源供电,但是,对于有双电源供电的建筑和设置有两台终端变压器的建筑,已具备设置双回路供电条件,即使是三级负荷,其消防设备仍宜设置双电源自动切换装置,采用双回路供电。
具体要求,参专题:三级负荷的消防用电,是否需要双回路供电?
十四、如何理解“双回路供电的两个回路,应分别来自不同的电源?”
对于采用双回路供电的消防设备,应确保两个回路分别来自不同的电源和母线段【图示1】,当某一电源或母线出现故障时,另一电源仍能正常使用。
如采用同一电源母线的方式,则无实质意义,参【图示2】。
【图示2】
十五、消防水泵、防排烟风机可否采用变频启动、软启动等启动措施?
对于消防水泵、防排烟风机等,不得采用变频启动、软启动等启动措施,当需要采用降压启动时,应采用传统的星三角启动或自耦降压变压器启动。
十六、消防验收时,怎样确定消防水泵的启动时间?
1、正常启泵时间55s,主泵故障切换至备用泵启泵时,启泵时间不大于2min。
2、机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。
3、湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。
具体要求,参专题:消防水泵启泵时间,到底是多少?
十七、消防验收时,怎样确定双电源切换柜的切换时间?
依《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.17条规定,消防水泵的双电源切换应符合下列要求:
1、双路电源自动切换时间不应大于2s,即双电源自动切换装置(双电源切换柜)的切换时间不应大于2s。
2、当一路电源为内燃机动力时(比如:柴油机消防泵组等),切换时间不应大于15s。
具体要求,参专题:消防水泵启泵时间,到底是多少?
十八、控制柜有没有防尘和防水等防护等级要求?
控制柜需满足一定的防护等级要求。
《消防设施通用规范》GB 55036-2022第3.0.12条规定:“消防水泵控制柜位于消防水泵控制室内时,其防护等级不应低于IP30;位于消防水泵房内时,其防护等级不应低于IP55”。
有关IP30和IP55的含义,参专题理解:消防设计施工须知:外壳防护等级(IP代码)的含义!
十九、自动切换装置、配电箱(柜)、启动箱(柜)、控制箱(柜),是同一设备吗?
配电箱(柜)、启动箱(柜)和控制箱(柜),均属于习惯性称呼,没有明确的界定和定义,当消防设备的配电和启动集成在同一柜体(或箱体)内时,三者往往属于同一设备。
自动切换装置可以配套设置在配电箱(柜)、启动箱(柜)或控制箱(柜)内,也可以单独成套为双电源切换箱(柜)。
1、对于消防水泵等较大功率的电机设备,通常不能采用直接启动方式,需采用星三角启动或自耦减压启动方式,启动柜体内部器件多,占用空间较大,难以嵌入自动切换装置,自动切换装置通常会成套为独立的自动切换箱(柜),通常简称双电源切换柜。
2、对于较小功率的消防设备,可以采用直接启动方式,自动切换装置可以直接配套设置在配电箱(柜)内,成套组合为消防双电源配电箱,也称消防双电源启动箱(柜)、消防双电源控制箱(柜),这类箱(柜)组合了双回路电源自动切换、设备启动等功能。
二十、自动切换装置和配电箱设置在独立的配电小间(或控制室)时,配电小间(或控制室)的耐火极限有没有要求?
当自动切换装置和配电箱一起设置在独立的配电小间(或控制室)时,配电小间(或控制室)的耐火极限应和设备机房一致,以保证消防用电设备配电箱的防火安全和使用的可靠性。
二十一、消防水泵控制柜需要巡检功能吗?或者需要设置巡检柜吗?
近年来,消防水泵的自动巡检装置已逐步成为消防水泵的标配,但是,设置消防水泵自动巡检装置的必要性,始终存在较大争议。2020年8月1日实施的《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019),要求“民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置”(13.7.7),具体要求,参专题:何去何从-消防水泵自动巡检装置!
二十二、消防控制室设备、消防电梯以及其他消防设备,是否适应本文要求?是否需要满足《消防联动控制系统》(GB16806-2006)要求?
消防电气控制装置的适应标准为《消防联动控制系统》(GB16806-2006),消防控制室设备、消防电梯以及其他重要消防设备,均应符合本标准要求(有专项规范或其他规范标准中另有规定者除外),本文可作参考。
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热