消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 基础专题 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

独立建造的存储型物流建筑-防火分区. 占地面积能否增加3倍!

发布时间:2022-06-16 10:06消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘 :依《建筑设计防火规范》3.3.10规定,对于综合型物流建筑,当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔且符合下列条件时,除自动化控制的丙类高架仓库外,储存区的防火分区最大允许建筑面积和储存区部分建筑的最大允许占地面积,可按本规范表3.3.2(不含注)的规定增加3.0倍。

本规定第(1)项所述的“泡沫塑料”等物品,是指储存物品本身为泡沫或塑料等材质,不包括其包装材料,包装材料不影响本规定适应范围。

对于单独建造的存储型物流建筑,当符合本规定条件时,每个防火分区最大允许建筑面积和建筑的最大允许占地面积,可参照本规定增加3.0倍。

需要说明的是,实际应用中,应依《物流建筑设计规范》规定,严格区分物流建筑和其他生产场所、储存仓库之概念,不得将本从宽规定套用于其他生产场所、储存仓库。

规范条文:
 

图片

 

争议1:第(1)项所述的“泡沫塑料”等物品,是否包括物品的泡沫或塑料包装?

回答:不包括。
第(1)项所述的“泡沫塑料”等物品,是指储存物品本身为泡沫或塑料等材质,不包括其包装材料,包装材料不影响本规定适应范围。
但是,物品包装材料对火灾危险分类的影响,仍适应本规范3.1.5规定对于按本规定将丁、戊类火灾危险性类别提升为丙类的情形,其建筑耐火等级适应第(1)项规定,不应低于一级。
争议2:对于单独建造的存储型物流建筑,当符合以上条件时,每个防火分区最大允许建筑面积和建筑的最大允许占地面积,是否也可参照以上规定增加3.0倍?
回答:可以。
1、很明显,对于单独建造的存储型物流建筑,当其规模与综合型物流建筑的存储区相当时,前者的风险相对较低,理应适应本规定要求。
2、另外,依据国家标准管理组《关于“TCL小家电三期项目物流仓库防火设计问题”的复函》(公津建字〔2014〕52号)精神,独立建造的存储型物流建筑,可适应本规定要求。

注1:作业型物流建筑、存储型物流建筑和综合型物流建筑的概念:

图片

注2:《建筑设计防火规范》3.3.10规范要求,防火分区、占地面积一览表:

图片

3、需要说明的是,实际应用中,应依《物流建筑设计规范》GB51157-2016规定,严格区分物流建筑和其他生产场所、储存仓库之概念,不得将本从宽规定套用于其他生产场所、储存仓库。

 
 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

独立建造的存储型物流建筑-防火分区. 占地面积能否增加3倍!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读