【废止】消防水泵、风机控制柜-功能按钮的设置误区、争议处置!
石峥嵘:消防水泵和消防风机,是消防设施最核心的设备,启动柜是保证其正常运行的基础设施,由于缺乏统一明确的标准,启动柜的生产、施工和验收均处于相对混乱的状态,确是巨大遗憾!
消防水泵控制柜和防烟、排烟风机控制柜,应具备“启动”、“停止”以及“自动手动”切换等功能按钮,由于缺乏统一明确的标准,相关按钮的功能,始终存在较大争议,基本处置原则如下:
一、消防水泵控制柜、防烟和排烟风机控制柜,应具备“启动”、“停止”以及“自动手动”切换等功能按钮。
二、手动控制应始终有效:
手动优先,是所有消防设备控制的基本原则,不管控制柜的“自动手动”切换按钮处于自动或手动状态,其“启动”、“停止”按钮应始终有效。
三、当控制柜处于“自动”状态时,可接受外部信号的控制,当控制柜处于“手动”状态时,不应接受外部信号控制:
当控制柜的“自动手动”切换按钮处于自动状态时,控制柜可接受外部信号的控制(火灾报警联动、消防控制中心远程手动等)。
当切换按钮处于手动状态时,应切断外部信号,外部信号不再有效,这是控制柜最基本的安全保护措施。比如:在进行消防水泵或风机的检修或保养等工作时,为确保人员和设备安全,可将切换按钮置于“手动”状态,这时外部信号不再有效。
据此,消防水泵、防烟和排烟风机的控制柜,在正常运行时应确保切换按钮处于自动状态,特殊情况下需要置于手动状态时,应有专人值守。
四、遗憾和期待:
消防水泵和消防风机,是消防设施最核心的设备,启动柜是保证其正常运行的基础设施,由于缺乏统一明确的标准,生产、施工和验收均处于相对混乱的状态,不能不说是巨大的遗憾,期待早日完善!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!