人流股数与疏散净宽度-消防安全疏散漫谈!
石峥嵘:剧场、电影院、礼堂、体育馆和中小学校等人员密集场所,在确定疏散净宽度时,需与疏散所需人流股数相匹配,根据年龄特征及功能要求,每股人流的宽度也有区别。
通常认为,最有效的疏散方式,是以单股或多股人流的形式有序进行,观众厅等人员密集场所的疏散门,以及学校场所的疏散楼梯等,其疏散净宽度应为人流股数的整数倍,以确保最高的疏散效率,防止踩踏事故发生。
一、观众厅等人员密集场所的安全出口或疏散门,疏散净宽度应与人流股数相匹配。
观众厅等人员密集场所的安全出口或疏散门,其疏散净宽度需考虑通过人流股数的多少,疏散净宽度应为人流股数的整数倍,比如:2股人流的宽度为1.10m,3股人流的宽度为1.65m,以更好地发挥疏散功能。
注:0.55m是一个成年人通行所需要的正常宽度。

二、在观众厅等人员密集场所的安全疏散路径上,需要考虑人流股数的匹配,以发挥最好的疏散效率。
观众席中纵、横走道通向安全出口或疏散门的设计人流股数,与安全出口或疏散门设计通行股数,应相匹配。比如:安全出口或疏散门设计的宽度为2.2m,则纵、横走道通向安全出口或疏散门的人流股数宜为4股,如超出4股,则出口处会造成堵塞,延误疏散时间;如少于4股,则不能充分发挥安全出口或疏散门的作用。
三、中小学校建筑的疏散通道宽度最少应为2股人流,并应按0.60m的整数倍增加疏散通道宽度。
在计算中小学校建筑疏散通道的疏散净宽度时,疏散路径的每处,均宜按每股人流0.60m的整数倍计算。不足1股人流0.60m的宽度没有逃生作用,甚至,接近0.60m的余量可能多挤入一股人流,导致部分人侧身行走,更容易发生踩踏事故。
注:中小学校,每股人流的宽度应按0.60m计算。
四、中小学校教学用房的楼梯梯段宽度应为人流股数的整数倍。
中小学校的教学用房,楼梯梯段宽度应为人流股数的整数倍。梯段宽度不应小于1.2m,并应为0.6m的整数倍,每个梯段可增加不超过0.15m的摆幅宽度。
注1:行进中的人体摆幅为(0~0.15)m,每梯段宽度仅可增加一次摆幅,不得将每一股人流都增加摆幅。
注2:小学的主要教学用房不应设在四层以上,中学的主要教学用房不应设在五层以上,通常采用敞开楼梯间的形式。

五、在没有人员疏散股数匹配要求的其他场所,其疏散门、安全出口、疏散走道、疏散楼梯的最小净宽度,亦需仔细分配其宽度并根据通过的人流股数进行校核和调整,尽量均匀设置并满足本文的相关要求。
六、规范争议:
1、供日常主要交通用的楼梯,按《民用建筑设计统一标准》执行;
2、供安全疏散兼日常使用的楼梯,应同时满足《建筑设计防火规范》和《民用建筑设计统一标准》要求;
3、仅供安全疏散的楼梯,按《建筑设计防火规范》及相关专业规范、防火标准执行。
4、中小学校建筑,按《中小学校设计规范》执行。
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!