消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 基础专题 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

消防设计施工须知:外壳防护等级(IP代码)的含义!

发布时间:2022-08-11 09:23消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:消防设计施工人员,必须掌握外壳防护等级(IP代码)的含义。

外壳防护等级(IP代码),通常是指电气设备的外壳防护等级,也可应用于消防设备的外壳防护等级。消防设备的外壳防护等级(IP代码),通常由“代码字母(IP)”、“第一位特征数字”、“第二位特征数字”组成。其中,第一位特征数字表示“防止接近危险部件的防护等级”(表1)和“防止固体异物进入的防护等级”(表2),第二位特征数字表示“防止水进入的防护等级”(表3)。

解读如下:

 

一、外壳防护等级的主要内容。

由《外壳防护等级(IP代码)》GB/T 4208-2017可知,外壳防护等级(IP代码)主要包括电气设备的下述内容:

1、对人体触及外壳内的危险部件的防护。

2、对固体异物进入外壳内设备的防护。

3、对水进入外壳内对设备造成有害影响的防护。

二、IP代码。

IP代码:表明外壳对人接近危险部件、防止固体异物或水进入的防护等级,并且给出与这些防护有关的附加信息的代码系统。

IP代码主要由代码字母(IP)、第一位特征数字、第二位特征数字、附加字母、补充字母等组成。其中:

1、第一位特征数字。

第一位特征数字表示“防止接近危险部件的防护等级”(表1)和“防止固体异物进入的防护等级”(表2),对应的某个特征数字,表1和表2两个条件都应满足

表1:对接近危险部件的防护等级,即外壳通过防止人体的一部分或人手持物体接近危险部件对人提供防护。

图片

表2:防止固体异物进入的防护等级,即外壳通过防止固体异物进入设备对设备提供防护。

图片

2、第二位特征数字。

第二位特征数字表示外壳防止由于进水而对设备造成有害影响的防护等级(表3)。

图片

3、附加字母。

附加字母表示对人接近危险部件的防护等级。(表4)

图片

4、补充字母

在有关产品标准中,可由补充字母表示补充的内容。补充字母放在第二位特征数字或附加字母之后。
补充内容的标识字母及含义如下:

图片

三、IP代码应用举例。

图片

四、消防设备的外壳防护等级(IP代码)。

消防设备的外壳防护等级(IP代码),通常由“代码字母(IP)”、“第一位特征数字”、“第二位特征数字”组成,较少使用附加字母和补充字母。

示例如下:

示例1:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974第11.0.9条,规定了消防水泵控制柜的外壳防护等级。

图片

由表1、表2、表3可知,IP30和IP55含义如下。

IP30:

第一位特征字母“3”表示:

1、防止工具接近危险部件,可防止直径≥2.5mm的试具进入设备壳体

2、防止直径2.5mm的固体异物进入设备壳体

第二位特征字母“0”表示:

设备外壳防水

IP55:

第一位特征字母“5”表示:

1、防止金属线接近危险部件,可防止直径≥1.0mm的试具进入设备壳体。

2、防尘,即使不能完全防止尘埃进入,但进入的灰尘量不会影响设备的正常运行,不得影响安全;

第二位特征字母“5”表示:

防喷水,向设备外壳的各个方向喷水均无有害影响。

示例2:《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)第12.1.11条,要求“ 隧道内设置的消防设备的防护等级不应低于 IP65”。

由表1、表2、表3可知,IP65含义如下。

第一位特征字母“6”表示:

1、防止金属线接近危险部件,可防止直径≥1.0mm的试具进入设备壳体。

2、尘密,无灰尘进入设备壳。

第二位特征字母“5”表示:

防喷水,向设备外壳的各个方向喷水均无有害影响。

示例3:消防电梯的动力与控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳防水性能等级不应低于IPX5。

由代码应用举例可知,IPX5省略了第一位特征字母,其含义如下。

第二位特征字母“5”表示:

防喷水,向设备外壳的各个方向喷水均无有害影响。

五、本文资料仅供参考,具体应依《外壳防护等级(IP代码)》GB/T 4208-2017确定。
 
 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

消防设计施工须知:外壳防护等级(IP代码)的含义!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读