石峥嵘:火灾自动报警系统的信号总线应采用双绞线,部分传输线路需采用屏蔽线。RV、RVV等线缆存在自身干扰和抗干扰能力弱等问题,不能作为信号传输线路。这是国内和国外火灾自动报警设备厂家的一致性要求!
提示:火灾自动报警系统的信号总线应采用双绞线(RVS),部分传输线路需采用屏蔽线(RVVP、RVVPS等)。受制于产品检验标准,这类电缆的额定电压等级均为300/300V,考虑其工作电压均不超过24V,不存在安全风险,因此应予许可,以保证火灾自动报警系统的功能需要。
本文要求,同样适应于电气火灾监控系统、消防电话系统等需要通过总线传输的其他系统。
(1)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013和《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019要求“火灾自动报警系统传输线路的电压等级不低于300/500V”。但是,双绞线(RVS)和屏蔽线(RVVP、RVVPS等)产品标准的适应电压等级仅为300/300V(详见后述说明),从而导致这些电缆无法获得300/500V的产品检验报告,市场上也无法采购到该电压等级的产品。
(2)由于无法采购电压等级为300/500V的双绞线和屏蔽线,因此在部分项目中采用了RV、RVV等线缆替代。这种做法不合适,因为RV、RVV等线缆存在自身干扰和抗干扰能力弱等问题,不能作为信号总线的传输线路。
火灾自动报警系统信号总线传输线路的运行电压均在24V以下,并不存在安全风险。因此,应该允许这类线路采用额定电压等级为300/300V的双绞线和屏蔽线,以保证火灾自动报警系统的功能需要。
该解决方案并不违反规范实施原则,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第11.1.1条和《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.8.2条属于推荐性条文,推荐性条文在正常情况下应该执行,但目前不具备实施条件,考虑采用300/300V电压等级不会影响系统安全,因此可以进行调整。
需要说明的是,对于抗干扰要求不高的火灾自动报警系统电源线路等,仍应采用电压等级不低于300/500V的线缆,比如采用RV、RVV线缆等。
双绞线型号为RVS,名称为铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线,俗称“花线”。双绞线把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消,具有较好的电磁抵消效应,从而降低自身信号干扰。火灾自动报警系统的总线回路等需采用双绞线。
双绞线(RVS)的适用标准为《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T 8734.3-2016,简称JB/T 8734.3-2016。由于该标准仅适应额定电压为300/300V的双绞线,因此双绞线无法获得电压等级大于300/300V的产品检验报告,厂家也不能生产电压等级大于300/300V的产品。
屏蔽线的型号较多,与火灾自动报警系统相关的主要有RVVP、RVVPS等。RVVP名称为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线;RVVPS名称为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套对绞屏蔽软电线。屏蔽线具有较好的抗外部干扰能力。火灾自动报警系统的部分传输线路需采用屏蔽线。
屏蔽线(RVVP、RVVPS等)的适用标准为《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分:屏蔽电线》JB/T 8734.5-2016,简称JB/T 8734.5-2016。由于该标准仅适应额定电压为300/300V的屏蔽线,因此该类屏蔽线无法获得电压等级大于300/300V的产品检验报告,厂家也不能生产电压等级大于300/300V的产品。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
输入一些内容XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
全部评论
最新 / 最热