二次装修设计审查问题

在已验收的商业综合体内开一个游艺厅,面积达到两千多平,根据58号令,该项目属于特殊建设工程。想请问一下,该项目设计图纸必须要进行图纸审查(专家评审)吗?

安全巴巴 | 2025-01-15 08:43
请写下您的回答回答

回答 | 3

潘天坤 2025-01-15 09:26 10 [回复]举报

属于58号部令规定的特殊建设工程,必须进行消防设计审查和消防技术审查(施工图审查)

wetom 2025-01-15 09:39 00 [回复]举报

图审和建审都得做,是否需要专家评审要看具体情况,另各地政策不一,具体还是咨询当地主管部门

vicher 2025-01-15 10:54 00 [回复]举报

对于特殊建设工程,依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部58号令)第十五条处理;若涉及特殊消防设计,依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部58号令)第二十条申请组织专家评审。