车库建筑设计规范 JGJ100-2015
返 回
变小
变大
底 色

5.4 构造措施

5.4.1 附建式车库的机械式停车设备与建筑主体结构间应采取减震、隔声措施。
5.4.2 在机械式停车设备所需运行空间范围内,不得设置或穿越与停车设备无关的管道、电缆等管线。
条文说明
5.4.1 机械式机动车库也分为独立式与附建式两种,附建式的支撑结构宜与主体建筑的结构分开,否则应采取减震、隔声措施。
5.4.2 与车库无关的管线如设于库内,对车库的安全十分不利,也给这些管线的安装和维修带来困难,因此在机械式停车设备中,不得设置与车库无关的管线;车库中如通道等区域,其他管线还是可以穿越的。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475