车库建筑设计规范 JGJ100-2015
5.1 一般规定
5.1.1 机械式机动车库分为全自动机动车库与复式机动车库。机械式机动车库的设计应符合现行行业标准《机械式停车库工程技术规范》JGJ/T 326的规定。
5.1.2 机械式机动车库应根据总体布局需要,结合机械停车设备的技术要求与合理的柱网关系进行设计。
5.1.3 机械式机动车库停放车辆的外廓尺寸及重量可按表5.1.3 规定采用。
表5.1.3 机械式机动车库停放车辆的外廓尺寸及重量


注:X—小型车;Z—中型车;D—大型车;T—特大型车;C—超大型车;K—客车。
5.1.4 停车设备的出入口、操作室、检修场所等明显可见处应设置安全标志。并应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894的要求。
5.1.5 全自动机动车库的设备操作位置应能看到人员和车辆的进出,当不能满足要求时,应设置反射镜、监控器等设施。
条文说明
5.1.1 全自动机动车库与复式机动车库都属于机械式机动车库。机械式机动车库是近年来新发展起来的一种利用机械设备提高单位面积停车数量的停车形式,主要分为两大类:一类是室内无车道且无人员停留的全自动机动车库,类似高架仓库,根据机械设备运转方式又可分为:垂直循环式(汽车上、下移动)、电梯提升式(汽车上、下、左、右移动)、高架仓储式(汽车上、下、左、右、前、后移动)等;另一类是室内有车道且有人员停留的复式机动车库,机械设备只是类似于普通仓库的货架,根据机械设备的不同又可分为二层杠杆式、三层升降式、二/三层升降横移式等。
5.1.2 机械式机动车库的形式较多,应根据建筑总布局和各种机械停车设备的运行特点及现行的有关规范进行设计。由于机械停车设备对建筑等有一定要求,如建筑空间的大小、荷载大小、如何连接、荷载的作用位置、留沟、埋管等等,而这些条件都要从机械设备的供应单位那里取得,是建筑设计的主要依据。当需要更改这些条件时,设计人员应与机械设备的供应单位进行充分的协商,不应自行更改。
5.1.3 规范表5.1.3属于机械车库行业标准.组别代号引自《机械式停车设备分类》GB/T 26559中对于机械停车库中所涉及车辆类型的行业分类,与本规范表4.1.1中对于机动车型的轮廓尺寸与分类有所不同,属行业分类标准。
5.1.4 按现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894的规定,应设置相应的安全标志。
5.1.5 机械式机动车库一般都有保证安全运转的机电闭锁系统,尽管如此,为确保安全运转,操作人员在起动设备前,还必须确认车是否停好,人员是否已退出,故操作位置应设于使操作人员能观察到人及车的进出之处。如实在满足不了这一要求,应采取补救措施。
