建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃 GB15763.1-2009
返 回
变小
变大
底 色

6 要求

    防火玻璃的技术要求应符合表1相应条款的规定。
防火玻璃技术要求及试验方法
6.1 尺寸、厚度允许偏差
    防火玻璃的尺寸、厚度允许偏差应符合表2和表3的规定。
复合防火玻璃的尺寸、厚度允许偏差
单片防火玻璃尺寸、厚度允许偏差
6.2 外观质量
    防火玻璃的外观质量应符合表4和表5的规定。
复合防火玻璃的外观质量
单片防火玻璃的外观质量
6.3 耐火性能
    隔热型防火玻璃(A类)和非隔热型防火玻璃(C类)的耐火性能应满足表6的要求。
防火玻璃的耐火性能
6.4 弯曲度
    防火玻璃的弓形弯曲度不应超过0.3%,波形弯曲度不应超过0.2%。
6.5 可见光透射比
    防火玻璃的可见光透射比应符合表7的要求。
防火玻璃的可见光透射比
6.6 耐热性能
    试验后复合防火玻璃试样的外观质量应符合6.2的规定。
6.7 耐寒性能
    试验后复合防火玻璃试样的外观质量应符合6.2的规定。
6.8 耐紫外线辐照性
    当复合防火玻璃使用在有建筑采光要求的场合时,应进行耐紫外线辐照性能测试。
    复合防火玻璃试样试验后试样不应产生显著变色、气泡及浑浊现象,且试验前后可见光透射比相对变化率ΔT应不大于10%。
6.9 抗冲击性能
    试样试验破坏数应符合8.3.4的规定。
    单片防火玻璃不破坏是指试验后不破碎;复合防火玻璃不破坏是指试验后玻璃满足下述条件之一:
        a)玻璃不破碎;
        b)玻璃破碎但钢球未穿透试样。
6.10 碎片状态
    每块试验样品在50mm×50mm区域内的碎片数应不低于40块。允许有少量长条碎片存在,但其长度不得超过75mm,且端部不是刀刃状;延伸至玻璃边缘的长条形碎片与玻璃边缘形成的夹角不得大于45°。