通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016
返 回
变小
变大
底 色

D.2 室内静压的检测

D.2.1 静压差的检测宜采用电子微压计、斜管微压计、机械式压差计等,分辨率不应低于2.0Pa。
D.2.2 静压差的测定应符合下列规定:
    1 所有的建筑隔断、门窗均应密闭。
    2 在洁净室送、回、排风量均应符合设计要求的条件下,由高压向低压,由平面布置上距室外最远的里房间开始,依次向外测定,检测时应注意使测压管的管口不受气流影响。
D.2.3 不同等级相连洁净室之间的门洞、洞口处,应测定洞口处的空气流向和流速。洞口的平均风速大于或等于0.2m/s时,可采用热风速仪检测。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475