通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016
返 回
变小
变大
底 色

附录B 抽样检验

B.0.1 通风与空调工程施工质量检验批检验应在施工企业自检质量合格的条件下进行。
B.0.2 通风与空调工程施工质量检验批的抽样检验应根据表B.0.2-1、表B.0.2-2的规定确定核查总体的样本量n。
B.0.3 应按本规范相应条文的规定,确定需核查的工程施工质量技术特性。工程中出现的新产品与质量验收标准应归纳补充在内。
B.0.4 样本应在核查总体中随机抽取。当使用分层随机抽样时,从各层次抽取的样本数应与该层次所包含产品数占该检查批产品总量的比例相适应。当在核查总体中抽样时,可把可识别的批次作为层次使用。
B.0.5 通风与空调工程施工质量检验批检验样本的抽样和评定规定的各检验项目,应按国家现行标准和技术要求规定的检验方法,逐一检验样本中的每个样本单元,并应统计出被检样本中的不合格品数或分别统计样本中不同类别的不合格品数。
B.0.6 抽样检验中,应完整、准确记录有关随机抽取样本的情况和检查结果。
B.0.7 当样本中发现的不合格品数小于或等于1个时,应判定该检验批合格;当样本中发现的不合格数大于1个时,应判定该检验批不合格。
B.0.8 复验应对原样品进行再次测试,复验结果应作为该样品质量特性的最终结果。
B.0.9 复检应在原检验批总体中再次抽取样本进行检验,决定该检验批是否合格。复检样本不应包括初次检验样本中的产品。复检抽样方案应符合现行国家标准《声称质量水平复检与复验的评定程序》GB/T 16306的规定。复检结论应为最终结论。

表B.0.2-1 第Ⅰ抽样方案表
表B.0.2-1 第Ⅰ抽样方案表

    注:1 本表适用于产品合格率为95%~98%的抽样检验,不合格品限定数为1。
           2 N为检验批的产品数量,DQL为检验批总体中的不合格品数的上限值,n为样本量。

表B.0.2-2 第Ⅱ抽样方案表
表B.0.2-2 第Ⅱ抽样方案表表B.0.2-2 第Ⅱ抽样方案表

    注:1 本表适用于产品合格率大于或等于85%且小于95%的抽样检验,不合格品限定数为1。
           2 N为检验批的产品数量,DQL为检验批总体中的不合格品数的上限值,n为样本量。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475