通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016
返 回
变小
变大
底 色

5.1 一般规定

5.1.1 外购风管部件应具有产品合格质量证明文件和相应的技术资料。
5.1.2 风管部件的线性尺寸公差应符合现行国家标准《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T 1804中所规定的C级公差等级。
条文说明

5.1.1 本条强调外购部件验收应具有的资料和质量文件。
5.1.2 本条对风管部件的线性尺寸公差验收做了规定,即符合现行国家标准《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T 1804的c级公差等级。一般公差是指在车间通常加工条件下可保证的公差。一般公差的尺寸,在该尺寸后不需注出其极限偏差数值。有关线性尺寸的极限偏差数值的粗糙c级公差,具体允许值见表1;角度尺寸的极限偏差数值的粗糙c级公差具体允许值见表2。
    对于通风与空调工程常用部件的线性与角度的质量检查,采用现行国家标准《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T 1804已经能满足工程质量验收的需要。

表1 线性尺寸的极限偏差数值(mm)
表1 线性尺寸的极限偏差数值(mm)

表2 角度尺寸的极限偏差数值(mm)

表2 角度尺寸的极限偏差数值(mm)

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475