自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
返 回
变小
变大
底 色

附录D(规范性附录)消防蝶阀试验程序及取样数量

D.1 试验程序
    试验程序见图D.1。
图D.1 消防蝶阀试验程序
 
D.2 样品数量
    样品数量为4套。