自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
返 回
变小
变大
底 色

7.16 消防单向阀耐水冲击试验

    将消防单向阀安装在试验管路上,使阀处于伺应状态,调节供水系统,使消防单向阀的通流流速控制在6.1m/s,保持此流速30min,记录试验结果。