自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
返 回
变小
变大
底 色

7.14 启闭力试验

7.14.1 启闭力测量使用三等标准测力计或精度等级不低于三等标准测力计的其他测力装置。
7.14.2 沿手轮或手柄转动的切线方向进行启闭力的测试。
7.14.3 手轮或手柄的测力如图2和图4所示。
7.14.4 测试前允许对阀门进行10次全开全闭的预处理操作。
图4 启闭力测力位置
 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475