自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
返 回
变小
变大
底 色

6.4 消防电磁阀

6.4.1 标志
    消防电磁阀除应标有9.1规定的标识内容外,还应标有工作电压、电流、工作环境温度。阀体上应有明显水流方向的标志。
6.4.2 功能
    按7.3的规定进行试验,消防电磁阀动作应准确迅速。
6.4.3 可靠性
    按7.4的规定进行试验, 消防电磁阀应动作准确、灵活,不应出现任何故障或结构损坏。试验后应符合6.4.5的规定。每一循环包括电磁阀从开启到关闭的过程。
    试验条件与动作次数要求:
    a) 20℃±5℃,最大工作压力、额定工作电压下动作20000次;
    b) 在最高工作温度70℃、保持1h后,在额定工作压力、额定工作电压×(100±15)% 各10次;
    c) 在最低工作温度4℃、保持1h后,在额定工作压力、额定工作电压×(100±15)%各10次。
6.4.4 强度要求
    按7.8的规定进行试验,消电防磁阀应能承受4倍额定工作压力,保持5min,试验中电磁阀应处于开启位置,试验中阀体应无渗漏、永久变形和损坏。
6.4.5 密封性能
    按7.9的规定进行试验,消防电磁阀进口应能承受2倍额定工作压力,保持5min,试验中消防电磁阀处于关闭位置,电磁阀出口处应无渗漏。
6.4.6 绝缘电阻
    按7.19的规定进行试验, 消防电磁阀的接线端子与外壳之间的绝缘电阻应大于2MΩ 。
6.4.7 工作电源
    按7.20的规定进行试验, 消防电磁阀应能在额定工作电压×(100±15)% 下正常工作。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475