自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
6.2 消防闸阀
6.2.1 手轮
6.2.1.1 操作消防闸阀用的手轮,应采用不多于6根轮幅的“轮幅和轮缘”型,顺时针方向为关闭。在轮缘上应有明显的指示关闭方向的箭头和“关”字,或开、关双向箭头及“开”“关”字。
6.2.1.2 手轮应采用锁紧螺母固定在阀杆上。
6.2.1.3 手轮的外缘直径不应小于表5所示尺寸。
6.2.2 最大操作扭矩
按7.13的规定进行试验,消防闸阀开启或关闭的输入扭矩不应超过表6的规定。
6.2.3 机械强度
阀杆、闸板及阀轭架等其他部件按7.12的规定进行试验后, 在手轮上施加的最大操作扭矩值应符合表7的规定,试验后应无损坏。
按7.8的规定进行试验,消防闸阀应能承受4倍额定工作压力的静水压,保持5min,试验时闸板应全开, 试验后阀体应无渗漏、变形和损坏。
6.2.5 密封性能
6.2.5.1 按7.9的规定进行试验,消防闸阀闸板处于关闭状态位置时,进水口应能承受2倍额定工作压力的静水压,保持5min,阀门各密封处应无渗漏。
6.2.5.2 按7.9的规定进行试验,消防闸阀闸板处于开启位置时, 应能承受2倍额定工作压力的静水压,保持5min,阀体各密封处应无渗漏、永久变形和损坏。
6.2.6 工作循环
按7.2.1的规定进行试验后,阀门承压件任何部位不应有永久性变形,密封部位无可见渗漏。
